HN-Toàn quốc 4 phương pháp cài đặt máy Recloser

Thảo luận trong 'Dịch vụ - Tiện ích' bắt đầu bởi vietglass68, 26/8/16.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. vietglass68

    vietglass68 New Member

    Tham gia ngày:
    6/10/15
    Bài viết:
    1
    Đã được cảm ơn:
    0
    Nghề nghiệp:
    marketing
    Nơi ở:
    hà nội
    Thiết bị Recloser Schneider phía phụ tải là recloser Cooper kiểu W điều khiển bằng thuỷ lực, điện áp danh định là 14,4 kV, dòng điện liên tục danh định là 560 A. mẫu thụ cảm tác động pha là 280 A (cuộn dây 140 A), trình tự tác động là một tác động nhanh (A) và ba tác động chậm (C). Khoảng bí quyết thời gian đóng lặp lại giữa tác động nhanh và tác động trễ thứ 1 là 0,5 s (tức thời). Giữa những lần tác động trễ, khoảng phương pháp thời gian đóng lặp lại là 5 s.
    Để làm cho bài tập về phối hợp, chạy chương trình Coordinaide bằng cách nhấn chuột vào liên kết Recloser trên trang của website S&C bạn đang xem. Trên trang chủ sở hữu liên kết Coordinaide. có thể chọn thấy những liên kết bổ sung ở menu thả xuống từ nhãn (label) “Support” cũng như ở các trang sản phẩm áp dụng, ví dụ Cầu chảy S&C kiểu SMD. những liên kết kiểu tab này nằm phía bên trái trang, ngay bên dưới nhãn “For more Information” và bên trên phím tab “TCCs for product” (đặc tính thời gian-dòng điện của sản phẩm).
    Xem thêm: Bộ cảnh báo sự cố đường dây
    [​IMG]
    Tìm cầu chảy phía sơ cấp, máy biến áp, và recloser phía phụ tải, dựa theo các hướng dẫn dưới đây.
    Bước 1. Nhập những thông tin chung

    Tên dự án: Bài tập về phối hợp cầu chảy/recloser

    Ngày tháng: [Do Coordinaide cung cấp]
    Do: Tuỳ tìm
    Bước 2. Nhập thông tin về hệ thống và chọn đồ vật
    Điện áp ba pha, kV: 115
    Loại ngắn mạch kỳ vọng, ampe hiệu dụng đối xứng: 10.000
    Thiết bị số 1: Cầu chảy
    Thiết bị số 2: Máy biến áp (đường cong hư hại)
    Thiết bị số 3: Recloser
    Nhấn “Continue” sau lúc nhập thông tin và sắm trang bị. Bạn sẽ trở về trang “thiết bị” thứ 1.
    Bước 3. Tìm và nhập tham số vật dụng
    Thiết bị số 1. Cầu chảy phía sơ cấp máy biến áp (Chọn những tham số)
    Hãng chế tạo: S&C
    Kiểu: SMD-2B
    Tốc độ: Tiêu chuẩn
    Dải điện áp, kV: 115-138
    Loại điện danh định, A: 65
    Sau khi tìm những tham số của thiết bị số 1, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của vật dụng số 1.
    Thiết bị số 2. Máy biến áp (Chọn những tham số)
    Điện áp sơ cấp 3 pha, kV: 115 [do Coordinaide cung cấp]
    Điện áp thứ cấp 3 pha, kV: 13,2
    Dung lượng 3 pha, kVA: 7.500
    Trở kháng ngắn mạch, %: 7,5
    Mẫu điện sự cố, A hiệu dụng đối xứng: 10.000 [do Coordinaide cung cấp]
    Hiển thị những điểm từ hoá? _Có _Không (ngầm định)
    Tổ đấu dây: Tam giác/Sao nối đất
    Sau lúc tìm các tham số của thiết bị số 2, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của vật dụng số 2.
    Thiết bị số 3. Recloser lộ chế tạo điện (Chọn những tham số)
    Phối hợp với: _Thiết bị phía nguồn _Thiết bị phía phụ tải. Xem Chú thích một
    Cách phối hợp: _Hệ số khiến mát _Có độ dư (mặc định). Xem Chú thích 2
    Hãng chế tạo: Cooper (Mc Graw): Thuỷ lực
    Kiểu: W
    Dải điện áp, kV: 14,4 [do Coordinaide cung cấp]
    Trình tự tác động cắt pha: 1 Nhanh / 3 Chậm
    Đường cong Nhanh: “A”
    Đường cong Chậm: “C”
    Dòng điện danh định của cuộn dây, A: 140
    Trình tự tác động cắt nối đất: Bỏ qua trong ví dụ này
    Chú thích 1: Recloser đặt ở phía phụ tải của cầu chảy phía sơ cấp, vì thế tậu “Phối hợp có trang bị phía nguồn” (mặc định trong ví dụ này)
    Chú thích 2: tìm “Phương pháp với độ dư” để bỏ qua hiệu ứng khiến cho mát cầu chảy phía sơ cấp trong khoảng thời gian giữa các lần recloser đóng lặp lại (tiếp điểm mở). Ban siêu nên lặp lại ví dụ này bằng bí quyết dùng bí quyết chính xác hơn, sở hữu tính tới hệ số khiến mát, và sau đó so sánh những kết quả.
    Sau lúc tìm những tham số của thiết bị số 3, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của thiết bị số 3.
    Bước 4. Chuyển sang trang “Kết quả”
    Nhấn vào tab bên trên ghi nhãn “Kết quả”. Bạn sẽ với hệ toạ độ loga-loga mang các đường cong đặc tính thời gian-dòng điện (time-current characteristic – TCC) của các trang bị bạn đã tìm.
    ví như muốn, bạn mang thể thay đổi thang dòng điện trên đồ thị, từ chế độ mặc định là 5 tới 100.000 A sang 0,5 tới 10.000 A. Bạn cũng sở hữu thể bỏ phần gạch chéo trên những đường cong TCC để đọc đồ thị rõ hơn. Và bạn cũng có thể zoom (phóng đại) 1 phần cụ thể nào ấy của đồ thị bằng bí quyết nhập những giá trị loại điện trên và dòng điện dưới và thời gian vào những ô phù hợp.
    giả dụ muốn xem đường cong TCC kích thước gần như hoặc thông tin tóm tắt toàn bộ, thì tuỳ giả dụ, bạn cần nhấn vào “Printer Friendly Graph” hoặc “Printer Friendly Summary”.
    Hiện tại, chúng ta hãy xem lại đường cong TCC trong ví dụ về phối hợp nêu trên.
    Thiết bị số một, cầu chảy phía sơ cấp 65 A, tốc độ tiêu chuẩn, đường cong màu đỏ.
    Thiết bịsố 2, đường cong hư hại máy biến áp, đường cong màu đen. đồ vật số 3, recloser phía phụ tải, đường cong màu da cam. Hai đường cong màu da cam đậm hơn là đường cong Nhanh (A) và đường cong Chậm (C) của recloser, dựa trên những dữ liệu do hãng cung cấp recloser công bố. Đường cong màu da cam mảnh là đường cong khoá loại tương đương lớn nhất của recloser, phản ánh dung sai về phía dương.
    Cầu chảy 65 A tốc độ tiêu chuẩn bảo vệ siêu phải chăng máy biến áp như mang thể thấy thực tế là đường cong giải trừ hoàn toàn của cầu chảy cắt đường cong hư hại máy biến áp ở những mức loại nhỏ hơn những giá trị to nhất mang được từ loại dạng cố bất kỳ. Cầu chảy này, theo công bố, có khả năng chịu tải đỉnh là 107 A, điều ấy có nghĩa là máy biến áp mang thể sở hữu tải ở mức gần tới 280% giá trị ghi trên nhãn máy, vượt xa những giá trị danh định theo các chế độ khiến mát OA/FA (125% giá trị ghi trên nhãn máy).
    Đáng tiếc là cầu chảy phía sơ cấp này ko phối hợp phải chăng có đường cong “khoá dòng” tương đương to nhất của recloser, bởi vì thời gian chảy nhỏ nhất của cầu chảy ở mẫu điện 478 A (0,42 s) lại nhỏ hơn so với đường cong khoá mẫu tương đương to nhất của recloser ở mức dòng này (0,69 s). chú ý rằng các đường cong của recloser phía thứ cấp đã được dịch chuyển về bên nên 1 khoảng bằng 15% giá trị mẫu điện, để tính đến sự không cân bằng giữa loại điện phía sơ cấp và phía trang bị cấp, điều này với thể sẽ xảy ra lúc với ngắn mạch pha-pha phía trang bị cấp không nối đất.
    Khi gặp tính huống này, phản ứng khi không là tìm cầu chảy phía sơ cấp có mẫu điện to hơn 1 bậc, cầu chảy có đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hoặc cả đôi… cho tới khi đạt được sự phối hợp. Mặc dầu giải pháp này với thể đưa đến một sự phối hợp trọn vẹn giữa cầu chảy và recloser, tuy nhiên lại ảnh hưởng đến việc bảo vệ máy biến áp, và kết quả chưa nên là tuyệt vời. Trước khi lựa tậu cầu chảy to hơn hoặc cầu chảy có đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hãy lặp lại bài tập này bằng cách tiêu dùng cách chính xác hơn: cách với tính đến hệ số làm cho mát.
    Bạn sẽ thấy rằng cầu chảy phía sơ cấp ban đầu đã tậu là thích hợp hoàn toàn.
     