    Thông số sản phẩm như sau:
    MODEL PA-1000
    Công suất 1kVA/ 0,9kW
    ĐẦU VÀO UPS 1KVA
    Điện áp 208VAC/ 220VAC/ 230VAC/ 240VAC

    Dải điện áp 50% tải (115-295) ±5Vac 100% tải (145-295) ±5Vac

    Tần số 45-55Hz ±0,5% / 55-65Hz ±0,5% (Tự động cảm biến)
    Hệ số công suất ≥0,98
    Dải điện áp Bypass Điện áp đầu ra định mức ±32VAC
    ĐẦU RA UPS 1KVA
    Điện áp 208VAC/ 220VAC/ 230VAC/ 240VAC ( có thể cài đặt trên LCD)
    Quy định điện áp ±1%
    Tần số Đồng bộ với tiện ích chế độ AC; 50/60Hz ±0,2Hz trong chế độ ắc-quy

    Dạng sóng Chuẩn Sine

    Hệ số đỉnh 3:1
    Méo hài Tải tuyến tính ≤3%; Tải phi tuyến ≤5%
    Thời gian chuyển mạch Chế độ Online sang chế độ ắc-quy: 0ms
    Chế độ Inverter sang chế độ Bypass: 4ms
    Quá tải 105%- 150% chuyển mạch sang Bypass trong 30s; >150% chuyển mạch sang Bypass trong 300ms


    HIỆU SUẤT CỦA UPS 1KVA

    Chế độ AC ≥ 90%
    Chế độ Ắc-quy ≥ 87%
    Chế độ ECO ≥ 98%
    ẮC-QUY CỦA UPS 1KVA
    Điện áp DC 24VDC
    Số lượng/ Model 2x 9Ah
    Dòng sạc (Model chuẩn) 1A
    Dòng sạc (Model ắc-quy ngoài) 6A
    Thời gian xả 8 giờ
    CẢNH BÁO
    Mất điện Kêu 4 lần 1 s
    Ắc-quy yếu Kêu 1 lần 1s
    Quá tải Kêu 2 lần 1s
    UPS lỗi Kêu dài
    ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA UPS 1KVA
    Nhiệt độ/ Độ ẩm hoạt động 20-90% RH; 0-400C (không ngưng tụ)
    Độ ồn ≤50dB cách 1m
    QUẢN LÝ
    Chuẩn RS232/ Tùy chọn USB Hỗ trợ Windows98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8
    Tùy chọn SNMP Quản lý nguồn từ quản lý SNMP và từ web
    ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ CỦA UPS 1KVA
    Kích thước (WxDxH) (mm) 144x410x215
    Kích thước đóng gói (WxDxH) (mm) 230x492x315
    Khối lượng thực (kg) 13
    Tổng khối lượng (kg) 15
     