Hệ thống giám sát phát thải online tiêu chuẩn USA

Thảo luận trong 'Dịch vụ - Tiện ích' bắt đầu bởi hai.ph, 12/10/16.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. hai.ph

    hai.ph New Member

    Tham gia ngày:
    5/10/16
    Bài viết:
    1
    Đã được cảm ơn:
    0
    HỆ THỐNG NHẬN ĐỊNH HẤP THỤ QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI FTIR
    1. Mục đích sử dụng:
    - Giám sát quá trình phát thải của nhà máy ra ngoài môi trường theo Nghị định 38/CP và Thông tư 35/BTN&MT.
    - thông số giám sát phát thải theo QC27/BTN&MT quy định những thành phần khí thải, bụi, lưu lượng đối với các nhà máy.
    - Hệ thống giám sát liên tục atmosFIR được các cơ quan TÜV, US EPA, MCERTS xác nhận.
    [​IMG]

    2. Ứng dụng: Giám sát khí phát thải ống khói liên tục và tự động bằng phương thức trích mẫu

    3. Công nghệ:
    · khoa học phân tích khí: hấp thụ hồng ngoại (FTIR - Fourier transforminfrared spectroscopy)
    - Độ xác thực và độ tin cậy cao
    - Tuổi thọ hệ thống Nhận định cao.
    - Độ ổn định và tuổi thọ hệ thống cao, nếu như được bảo dưỡng thường xuyên theo khuyến cáo của nhà cung cấp.
    - Chế độ zero tự động bằng khí Nitrogen
    - Chế độ hiệu chỉnh span tự động theo thời gian cài đặt
    · công nghệ đo bụi: Laser dual mode
    - Đo bụi có chế độ phân tán nồng độ bụi tốt hoặc đo bụi tập trung mang nồng độ bụi cao hoặc đo bụi sở hữu 2 chế độ phân tán + tập trung
    - Độ chuẩn xác và độ phân giải cao
    - Cho phép mặt gương mang độ mờ 90% do bụi và muội than bám vào bề mặt gương: thích hợp với rất nhiều các nhà máy nhiệt điện và xi măng
    - Tự động làm cho sạch mặt gương bằng khí nén khô ko dầu: Ít phải bảo dưỡng và sửa chữa.
    · kỹ thuật đo lưu lượng: siêu thanh
    - Độ xác thực và độ phân dải cao
    - Đo được vận tốc dòng < 0.5m/s
    - Bảo trì và bảo dưỡng đơn giản với người sử dụng.
    4. phương pháp đo: Trích mẫu bằng hệ thống lấy mẫu với đầu hút mẫu, lọc bụi, gia nhiệt sấy khô chống đọng sương đảm bảo các thành phần khí trước khi vào Nhận định không bị biến đổi cấu trúc hóa học và dự phòng tạo axit lúc có thành phần khí NOx / SO2 và muối amoni đảm bảo cho hệ thống:
    - Kết quả đo không bị lệch lạc
    - trang bị đo được bảo kê không bị phá hủy.
    5. Vận hành thiết bị:
    - Điều khiển hệ thống tại trạm quan trắc hoặc tại phòng điều hành trung tâm. Hoặc điều khiển bất cứ địa điểm nào trên internet khi hệ thống được đăng ký địa chỉ IP tĩnh bằng phần mềm PAS-Pro.
    Tạo Thống kê theo thời gian thực hoặc lịch sử dữ liệu theo tuần hoặc tháng hoặc năm.
    - Cảnh báo bằng âm thanh tại phòng quản lý trung tâm
    6. Phương thức truyền dẫn số liệu:
    - Tới Sở TN&MT: Internet IP hoặc GPRS/3G do Sở TN&MT cung cấp.
    - Trạm quan trắc – Phòng điều hành: Cáp truyền thông RS485.
    7. Bảo dưỡng định kỳ: 6 tháng / lần
    - rà soát rò rỉ các khớp: một tuần / lần
    - rà soát lọc bụi đầu hút mẫu: một tuần / lần
    - kiểm tra lưu lượng khí mẫu, khí zero và khí chuẩn span: một tháng / lần
    - rà soát bơm hút mẫu khí và thay thế màng bơm: 6 tháng / lần
    - kiểm tra hệ thống gia nhiệt: 3 tháng / lần
    - kiểm tra các lọc đường khí mẫu, zero, span: 6 tháng / lần
    - rà soát các hệ thống quạt và lọc bụi: 6 tháng / lần
    - rà soát và hiệu chỉnh sensor nhiệt độ, áp suất buồng đo: 6 tháng / lần